• 关于钢筋的问题

    有隔一布一的情况在定义钢筋时如何输入隔一布一信息

    问题补充:另外,为什么我的提问总是网页提示“描述不够详细”?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是剪力墙中的钢筋吗 ?

    2009-09-17 17:10:55 

  • 如果是板中钢筋分别定义,间距扩大1倍,分别各布置一遍就行了。 剪力墙钢筋就多布置排数,比如(1)B12@200+(1)B14@200,就是间隔布置的一排钢筋间距100

    2009-09-17 17:11:53 

  • 头疼的是柱子或暗柱中的 我想知道暗柱中的有谁有巧妙的方法

    2009-09-17 17:22:18 

  • 墙体中的钢筋隔一布一是很好处理的,比如图纸B14@150+B12@150可以加大间距输入成(1)B14@300+(1)B12@300这样就是隔一布一,可以点击布筋分析查看就会明白。

    2009-09-17 17:37:30 