白羊 2022-07-13 16:35:47 | 黑龙江省 土建 | 975查看 1回答
底部框架-抗震墙房屋的底层采用约束砌体抗震墙施什么意思
底部框架-抗震墙房屋的底层采用约束砌体抗震墙时,施工应"先砌墙,后浇构造柱和框架梁柱"。砌筑时在混凝土柱处预留马牙槎,底部抗震墙采用约束砌体墙时与砖墙连接的混凝土柱均应设拉 接筋与砖墙进行拉接。沿墙高每隔300mm配置28的通长水平筋和4分布短筋平面内点焊组成的钢筋网片水平筋锚入混凝土柱内不小于200;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。
这个是设计总说明,我这个是一层建筑,砖混结构;但在之前设计说明中提了构造柱的砌体加筋是2A6@500,后面又这样说,不知怎么处理,平面图上只是说墙体是承重墙,没有说明是抗震墙;
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:这是设计表达下部一层是框架结构,上部是砌体墙的工程,底部框架-抗震墙房屋的底层采用约束砌体抗震墙施工的。单独一层不用执行这条规定,这是设计通用说明。
2022-07-13 20:16:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看