• 钢筋算量里定义构造柱的时候为什么其他属性和锚固搭接是白色的,没法更改?

    问题1:钢筋算量里定义构造柱的时候为什么其他属性和锚固搭接是白色的,没法更改? 问题2:构造柱里纵筋在圈梁节点为450mm,怎么定义? 问题3:如果构造柱箍筋为一级钢6@200,但是在1/6层高处间距为100mm,怎么定义? 问题4:构造柱和墙之间有链接筋,为一级钢6@500,怎么定义?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:钢筋算量里定义构造柱的时候为什么其他属性和锚固搭接是白色的,没法更改? 答:这个是没有其它的属性的搭接也是不存在的 问题2:构造柱里纵筋在圈梁节点为450mm,怎么定义? 你可以点到计算设置里修改你的构造柱和圈梁的位置修改该节点 问题3:如果构造柱箍筋为一级钢6@200,但是在1/6层高处间距为100mm,怎么定义? 你可以利用/分开就是6@200/100 问题4:构造柱和墙之间有链接筋,为一级钢6@500,怎么定义? 这个是墙的拉结筋 在墙体里的拉结筋输入

    2009-09-17 19:17:06 

  • 问题1:钢筋算量里定义构造柱的时候为什么其他属性和锚固搭接是白色的,没法更改?点一下“其他”,就会显亮,就可在里面输入锚固搭接、高度了。 问题2:构造柱里纵筋在圈梁节点为450mm,怎么定义?在计算设置里。 问题3:如果构造柱箍筋为一级钢6@200,但是在1/6层高处间距为100mm,怎么定义?在计算设置里。 问题4:构造柱和墙之间有链接筋,为一级钢6@500,怎么定义?点墙体-砌体加固筋-新建-点黑三角,选类型-确定-填写尺寸-确定-点画。

    2009-09-17 18:17:28 

    2009-09-17 18:31:47 