• 消防电调试

    专家好:想问下消防电的系统调试需要做哪几种调试?各调试系统工程量怎么计取?例如火灾自动报警按l栋楼l个系统调试;消火栓系统和喷淋系统调试按有几个水流指示器;消防水承联动调试按泵的数量来计取;防火卷帘按防火门有几个就几个调试;消防通信系统调试广播及音箱电话插孔是否把广播音箱电话插孔数量都加起来计取工程量;希望专家解答是否正确;还有切断非消防电源调试是什么意思,是否计取,谢谢亐家

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工程量计算规则

    一、火灾报警系统按设计图示数量计算。

    二、点型探测器按设计图示数量计算,不分规格、型号、安装方式与位置,以“个”“对”为计量单位。

    三、线性探测器依据探测器长度、信号转换装置数量、报警终端电阻数量按设计图示数量计算,分别以“m”“台”“个”为计量单位。

    四、空气采样管依据图示设计长度计算,以“m”为计量单位;极早期空气采样探测器依据探测回路数按设计图示计算,以“台”为计量单位。

    五、区域报警控制箱、联动控制箱、火灾报警系统控制主机、联动控制主机、报警联动一体机按设计图示数量计算,区分不同点数、安装方式,以“台”为计量单位。