月下蓑衣客 2022-07-14 21:03:09 | 辽宁省 土建施工结算土建计量GTJ | 1619查看 2回答
GBZ属不属于剪力墙?
根据16G101-1中13~24页,我的理解,GBZ构造边缘构件,是剪力墙的一部分,是剪力墙的加强的部分!P24中也很明显的表示出GBZ就是在剪力墙中,现在总包就说GBZ就是GBZ,跟剪力墙没有关系,GBZ的位置也不能画上剪力墙,画上的话钢筋量会大(画不画上GBZ的钢筋量不变),因为GBZ的位置需要抹灰,不画剪力墙,无法布置墙面,这时候总包说,可以在上面画砌体墙!!
想请教请教前辈们,有执行16G101-1图集,GBZ不是剪力墙吗?GBZ位置还有补砌体墙的操作吗?从业几年,我真是被这个说法整懵逼了!搞得我都自我怀疑了
2022-07-14 21:04:28 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:暗柱用剪力墙覆盖。
首先在工程为13清单时,在工程设置---计算设置---墙---砼墙是否判断短肢剪力墙,选择为判断(清单),软件就会自动根据所绘制图元的长度与厚度之比自动判断。如图:
判断原则如下:
H/B≤4:判断为柱子;4<H/B≤8:判断为短肢剪力墙;H/B>8:判断为剪力墙。(其中H指的是墙长,B指的是墙厚)
对于L型、T型的剪力墙,在判断的时候遵循下列原则:
当其中一肢厚度大于300时,这两肢墙就都会判断为剪力墙。如图:
墙厚度均小于300时,分别按两肢墙的长宽比的最大值进行判断(按照上述判断原则),若最大值的判断为短肢剪力墙,那另外一肢墙也就会判断为短肢剪力墙。如图:
2022-07-14 21:06:50
-
需要填充剪力墙,不要填充砌体墙。
2022-07-14 21:25:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看