    如图:剪力垟,水平分布筋为A12-200,垂直分布筋为A12-150,拉筋为A6-400。我不明白,这种垟的水平、垂直分布筋的间距不同,拉筋的间距对吗?是不是应该为A6-400*300?

    拉结筋

    问题补充:在图纸下方有个说明:地下室外垟配筋:A12-150双排双向,难道是图纸详图画错了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:应该是设计原因,互相矛盾,如果工程还没有施工,应联系设计单位予以确认,如果工程已经完工,应该查找相关的《图纸审查意见及其回复》、图纸会审记录、工程联系单等资料,看看有没有相关的说明资料;水平拉钩正常的施工做法应该是隔一拉一。水平拉钩的作用就是为了保证剪力墙竖向钢筋的位置和保护层厚度。 祝你成功

    2009-09-23 16:11:15 

  • 按照常规应该是梅花布置的 按照间距400*300才对 不过者得看设计了 设计怎么设置的 你就怎么画啊! 这个里面肯定有一个是不对的 你得问问设计院 以哪个为准啊

    2009-09-18 10:24:15 

  • 设计说明的就是按照400*400布置的。按照水平钢筋设置拉钩即可 一般是要按照节点详图施工的。如果对此有异议,可以和设计院取得联系,避免施工错误同时影响到预算

    2009-09-18 10:26:00 