蓝妹妹 2009-09-18 10:23:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1124查看 3回答
剪力垟拉结筋两个方向间隔都相同吗?
如图:剪力垟,水平分布筋为A12-200,垂直分布筋为A12-150,拉筋为A6-400。我不明白,这种垟的水平、垂直分布筋的间距不同,拉筋的间距对吗?是不是应该为A6-400*300?问题补充:在图纸下方有个说明:地下室外垟配筋:A12-150双排双向,难道是图纸详图画错了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:应该是设计原因,互相矛盾,如果工程还没有施工,应联系设计单位予以确认,如果工程已经完工,应该查找相关的《图纸审查意见及其回复》、图纸会审记录、工程联系单等资料,看看有没有相关的说明资料;水平拉钩正常的施工做法应该是隔一拉一。水平拉钩的作用就是为了保证剪力墙竖向钢筋的位置和保护层厚度。 祝你成功
2009-09-23 16:11:15
-
按照常规应该是梅花布置的 按照间距400*300才对 不过者得看设计了 设计怎么设置的 你就怎么画啊! 这个里面肯定有一个是不对的 你得问问设计院 以哪个为准啊
2009-09-18 10:24:15
-
设计说明的就是按照400*400布置的。按照水平钢筋设置拉钩即可 一般是要按照节点详图施工的。如果对此有异议,可以和设计院取得联系,避免施工错误同时影响到预算
2009-09-18 10:26:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看