li****@yahoo.cn 2009-09-18 10:33:57 | 广东省 其他专业 | 645查看 2回答
梁标注是13跨一样的配筋和截面,但就在中间几跨时板面下沉5公分,这样在广联达中如何来画?
我在想如果按照把梁断开,再设置标高,这样就会产生一个锚固。影响钢筋量啊! 问问广联达是怎么处理的啊!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在原位标注表格调整标高即可
2009-09-18 10:36:24
-
不能用打断的方式处理,就在“原位标注”中“标高”的相应跨中做修改,钢筋量的计算不受影响。
2009-09-18 16:26:14