c2****@163.com 2009-09-18 14:04:34 | 黑龙江省 其他专业 | 375查看 3回答
用剪力墙代替配筋砌体剪力墙结构,钢筋怎么设置?
剪力墙中竖向钢筋均为双排,而配筋砌体剪力墙为单排,直接将钢筋由2B12@200改为B12@200是否可行,但是在软件“构件管理中”发现前面又更改为(2)B12@200,不知道软件是否认“B12@200”这种格式。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入1B12-200就行,不过,你确定能用剪力墙代替配筋砌体吗?常规的配筋砌体只要在定义砌体构件时在其它属性中输入配筋信息就行了
2009-09-18 14:08:12
-
建立墙中钢筋(2)代表是两排,如果是一排就要改成(1)B12@200输入才行。
2009-09-18 14:08:52
-
将(2)B12@200改为(1)B12@200,软件识别这种格式的配筋,并且可以识别为单排钢筋。
2009-09-18 14:38:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看