. 2022-07-18 14:18:46 | 安装 | 544查看 1回答
各位老师,请教个消防水问题
侧喷头流量为K=115,是DN20喷头,图纸立管为DN32是否有误。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
K115喷头为快速响应喷头,管道末端跟立管都是比较大的,所以这里DN32是正确的。
2022-07-18 14:45:17
