• 构造柱什么时候设置,有门就有构造柱吗

    构造柱什么时候设置,有门就有构造柱吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:设置构造柱完全是按图纸设计的位置而设立的,不是你所说的有门就有构造柱的说法,如没有图纸的设计位置你设置的构造柱到了审结算时甲方是不认可的。

    2009-09-19 11:23:48 

  • 弯弯的月亮讲的不错。

    2009-09-20 09:29:12 

  • 如果图纸没有标明可以按规范要求设置,一般墙长大于4m必须加设构造柱,在墙的转角处,墙与墙垂直相交处,在端墙的端部。

    2009-09-19 17:00:28 

  • 构造柱的设置完全取决与设计标注,图纸标注有构造柱的位置就布置,没有标注的就不能计算。

    2009-09-19 11:30:32 

  • 你好:构造柱是接图纸要求来布置的,一般布置在纵横墙相交处、墙的转角处、不同厚度墙体交接处、大于等于2100的洞口两侧、悬挑墙的端部、玻璃幕墙窗间墙、屋顶女儿墙每隔2500左右处。等等。

    2009-09-19 11:36:26 

  • 构造柱的设置是根据结构规范来的。在计算的时候,我们造价人员只要严格按照设计图纸来计算就行了。

    2009-09-19 12:11:19 

  • 构造柱的设置是根据图纸提供的位置设置, 还有就是在抗震要求里要求一跨之间的墙长大于5米,要增设构造柱, 你所说的“有门就有构造柱”,其实也是一种抗震要求,称为门窗边梃,是门窗洞口大于2100CM,增加的一种构造柱。

    2009-09-19 12:50:39 

  • 构造柱什么时候设置,是有硬性的规范规定的,一要按照图纸设计来设置,二要查看相应的图集,和门的位置没有关系。

    2009-09-19 13:08:08 

  • 我认为要按照图纸设计来设置。

    2009-09-19 14:31:31 