• 建筑面积计算时外墙保温层下面的找平层和空气隔离层是否计算在内

    在计算建筑面积时 ,外墙面的保温层70mm厚+10mm厚空气层,保温层里面墙体还有20mm厚找平层,计算时是否按照外墙尺寸再加上100mm呢 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各个地方均是根据《建筑工程建筑面积技术规范》 GB/T 50353-2005的规定计算的,保温层外边线应包含外边线以内的所有厚度,你讲的工程计算面积时按照外墙尺寸再加上100mm是对的。

    2009-09-19 14:39:00 

  • 计算到强图外边线,保温层70mm厚+10mm厚空气层。

    2009-09-19 11:30:36 

  • 计算建筑面积时算到砌体外边,也就是结构的外边线,不计算保温层70mm厚+10mm厚空气层还有找平层等

    2009-09-19 11:31:59 

  • 河北定额计算建筑面积是包括保温层的,计算到保温层外边线

    2009-09-19 12:15:41 

  • 建筑图纸上给你标注的保护层多厚就是多厚啊

    2009-09-19 12:57:18 

  • 你可以把厚度设置为70+10=80的, 套定额时你还套70的保温 就行了,这样建筑面积就给你计算了!

    2009-09-19 13:17:31 

  • 先看看本省的建筑面积计算规则,有的地方是计算到外墙外边线,有的地方是计算到外墙保温层外边线或是保温砂浆外边线。外皮的找平是不用计算的