Zing zingZing 2022-07-20 17:00:37 | 福建省 土建土建计量GTJ | 1386查看 1回答
为什么有的墙的计算式有钢丝网的量,有的墙却没有
这些墙都是有与梁相连接的 且首层都没有钢丝网的量
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:原因一:墙的类别是砌块墙,材质是“墙板”,把材质改成“砖”。
原因二:使用的是1.0.31.0及以后版本,默认阴角位置不计算钢丝网片。若想要计算,可在工程设置---计算设置---清单/定额---剪力墙与砌体墙与预制墙---阴角钢丝网片长度计算方法中,选择“计算钢丝网片长度”即可。如图:
原因三:砌体墙与混凝土构件相交才会出钢丝网片长度工程量,否则只出满挂面积。
方法:选择墙图元,在【属性列表】中查看墙的类别和材质,是不是砌体墙,若不是则不出钢丝网片;若是砌体墙,再看墙有没有和砼构件(墙、梁、柱)相交,若没有相交,选择构件拉通使其相交后,再汇总查看。
原因四:在墙面/剪力墙中查看的钢丝网片工程量,所以没有,因为钢丝网片工程量在非混凝土墙才会计算,选中非混凝土墙查看工程量即可。
2022-07-20 17:09:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看