• 广联达钢筋10.0中,剪力墙连梁如何设置?

    剪力墙门窗洞口上 连梁不规则,不知道如何设置?见图。请高手解答。

    连梁

    问题补充:连梁6和连梁4都不是规则的,且广联达给的图里也没有,怎末设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以在单构件里选择钢筋样式,输入钢筋根数、级别、直径、间距即可。

    2009-09-19 15:38:30 

  • LL-4不好设置,可以设成矩形的,主要是箍筋长度不好控制,可以手算一下箍筋的长度然后再定梁的大小,主筋不会受影响。LL6不难设置,在软件中应该有

    2009-09-19 15:36:35 

  • 可以用异形圈梁或梁来代替,修改标高,我们主要是要计算钢筋,在2009中已加了异形过梁,但还是无异形连梁,我看很快就会增加

    2009-09-19 15:37:00 

  • 在单构件输入中直接输入钢筋计算是最简单的办法。

    2009-09-19 15:44:00 

  • 向那种刀口箍筋用手工计算后的长度直接在单构件里输入即可

    2009-09-19 16:42:14 