xiaowuzong 2009-09-19 15:26:32 | 北京市 其他专业 | 667查看 5回答
广联达钢筋10.0中,剪力墙连梁如何设置?
剪力墙门窗洞口上 连梁不规则,不知道如何设置?见图。请高手解答。问题补充:连梁6和连梁4都不是规则的,且广联达给的图里也没有,怎末设置?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以在单构件里选择钢筋样式,输入钢筋根数、级别、直径、间距即可。
2009-09-19 15:38:30
-
LL-4不好设置,可以设成矩形的,主要是箍筋长度不好控制,可以手算一下箍筋的长度然后再定梁的大小,主筋不会受影响。LL6不难设置,在软件中应该有
2009-09-19 15:36:35
-
可以用异形圈梁或梁来代替,修改标高,我们主要是要计算钢筋,在2009中已加了异形过梁,但还是无异形连梁,我看很快就会增加
2009-09-19 15:37:00
-
在单构件输入中直接输入钢筋计算是最简单的办法。
2009-09-19 15:44:00
-
向那种刀口箍筋用手工计算后的长度直接在单构件里输入即可
2009-09-19 16:42:14
-
图纸结构总说明:在剪力墙连梁或暗梁高度范围内,剪力墙水平分布筋应照常通过。已注明侧面钢筋的连梁,剪力墙的水平筋也照常通过。在钢筋软件中如何实现剪力墙水平筋在连梁内照常通过?
-
剪力墙钢筋中水平钢筋(2)C18@120,垂直钢筋(2)C18@120,但是剪力墙顶端有设置3根C18的钢筋,底部设置2C18,的加强筋,,,,,在广联达中怎么加强筋怎么设置?
-
图纸结构总说明:在剪力墙连梁或暗梁高度范围内,剪力墙水平分布筋应照常通过。已注明侧面钢筋的连梁,剪力
图纸结构总说明:在剪力墙连梁或暗梁高度范围内,剪力墙水平分布筋应照常通过。已注明侧面钢筋的连梁,剪力墙的水平筋也照常通过。在钢筋软件中如何实现剪力墙水平筋在连梁内照常通过?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看