• 通风空调系统

    通风空调系统风管消声器执行那个子目,安装定额给的单位是公斤呀
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 通风空调系统风管消声器要分两道施工程序去套定额子目,即消声器的制作是以公斤为单位套用制作定额子目,而消声器的安装是以其周长为单位套用安装定额子目。

    2009-09-20 05:50:44 

  • 套08安装定额9-440--------9-445子目。 制作:放样、下料、钻孔,制作内外套管、木框架、法兰,铆焊、粘贴,填充消声材料,组合。安装:组对、安装、找正、找平,制垫、垫垫、上螺栓、固定。

    2009-09-20 14:57:58 

  • 109、问:通风空调工程中的风管长度如何计算? 答: 风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地方等管件所占的长 度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度。 110、问:低压螺纹连接管件包括哪些品种? 答:低压螺纹管件有弯头、三通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等。双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。 111、问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的,如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取? 答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应,施工单位只能收取脚手架搭拆费中的人工费,材料费部分不应收取。 112、问:电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时,如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法,结算时应如何计算? 电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂,定额是根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量,且人工乘0.5系数。 113、问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程,是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目? 答:可以。如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时,也可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。 114、问:空调部件安装套用什么定额? 答:空调部件安装如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258子目。 115、问:设备清洗范围和内容是什么? 答:各种设备的清洗工作,其范围和内容是按照其“施工及验收规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的,具体情况应参阅有关的技术规范或文件。 116、问:电气工程中的调试有何规定? 答: 电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。低压(1000伏以下)部分按以下规定处理: 一、照明部分一般不计取调试费,但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。 二、动力部分一般不计取调试费,但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费: (一)应建设单位要求,并有合同规定或签证的; (二)施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段的; (三)填写试验记录和调试报告。 117、问:“普通灯具安装”定额中,圆球罩、半球罩灯具安装按灯罩直径套用定额,其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径? 圆球罩、半圆球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径,即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。 118、问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算? 答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算。 119、问:一般起重机具(如金属桅杆)是否还要计算折旧费? 答:一般起重机具摊销费中已包括了折旧费,不能另行计算 120、问:有的定额项目,分册与分册之间交叉,例如玻璃冷却塔、蓄电池等,在执行时应如何正确选用? 答:相同的定额项目在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分。如玻璃钢冷却塔安装可按下表处理: 121、问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额? 答:可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。 122、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地是否可以每测试一次电阻套用一次接地电阻测试? 答:否。接地电阻测试定额计量单位分“组”和“系统”二种,钢窗、铝合金窗防雷接地已连成一个整体,应按“接地电阻测试定额”一个系统计算,不能按“组”重复计算。 123、问:本分册是否适用于改造工程? 答:本分册可适用于改造工程。 新定额中除本分册<机械设备安装工程>、第四分册<通信设备安装工程>及第五分册<通信线路工程>可同时适用于改造工程外,其余分册均不适用于改造工程。 124、问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用? 答:不是所有的变压器均需要干燥,应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的,才可收取干燥费。 125、问:雨水管道项目应如何执行定额? 答:工业与民用建筑中的雨水管道安装,一般按敷设部位来划分。雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执行安装雨水管定额。定额的套用与施工单位专业性质无关。 126、问:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是什么? 答:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是该高层建筑中安装工程的全部人工费,但不包括高层建筑地下室部分及外围工程的安装人工费,如总体庭园路灯,总体电缆等。 127、问:输送设备的机架、钢制外壳、刮板、漏斗、支架、底座、防护罩、减震器、联轴器、链及链槽等的制作应套用什么定额? 答: 要根据以下不同情况区别对待: (1)属于设备制造范围的,则不属于安装定额范围,应在设备的采购范围内解决; (2)属于工艺金属结构工程范围内的,应执行第十一分册<工艺金属结构工程>定额子目相应项目; (3)与本分册各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时,由施工单位在现场加工制作,则可套用本分册第十四章“零星小型金属 构件制作安装”定额( %位估价汇总表第四册内)。 128、问:第一章、第二章和第十章中的设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机,按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费? 答:各章规定的因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念,故仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费。 129、问:负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转等费用是否已包含在相应的安装定额中? 答: 新定额中只包括施工及验收规范规定的试漏、试压、试验和单机无负荷试运转等工作内容,不包括负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转的费用。因为各类工业 的生产工艺、产品类别和专业性质各不相同,对试车的要求也不一致,难以作出统一规定。可按各工业部门(或主管单位)的规定,另行计算。 130、问:生活用给排水等安装工程中,对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况,定额应如何计算? 答: 新建、扩建的工程项目中,在正常施工条件下的管道安装工程,一般都包括打洞、留洞和堵洞的工作内容。管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目。而对主体结构为现 场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔,定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘 1.05系数;内浇外砌定额人工乘1.03系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、阀门,支架,其定额人工乘1.3系数。 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑。 131、问:定额人工包括哪些内容?其他用工的内容是什么? 答:定额人工包括基本用工和其他用工。其他用工的内容是:工种间交叉配合穿插施工的间歇时间,临时水、电、气源移动用工及间歇时间,小型施工机械、工器具移位时间,配合质量安全检查用工和其他零星用工时间。 132、问:负荷开关安装未编定额项目,应如何套用定额? 答:负荷开关与隔离开关安装方法基本相同,可套用相应电压等级的隔离开关安装定额子目。 133、问:水流指示器安装执行什么定额? 答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目 134、问:聚氯乙烯排水管(粘接)中的管件与聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同? 答:因安装工艺要求不同,造成各自管件含量不同,聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因不安装伸缩节管件及H管所需的三通管件,故在该补充足额中已将管件列入计价材料内,而聚氯乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。 135、问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定额项目? 答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算,其他不变。法兰及孔板为未计价材料。 136、问:“电气设备安装工程”中的一般铁构件制作,其未计价材料是否一定要按定额规定的角钢、扁钢和园钢三品种组成? 答:否,应由实际使用的材料重量加5%损耗组成。 137、问:消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费? 答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收,不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能回收时才可以另计材料费。 138、问:安装单梁起重机、电动葫芦是否也可按第四章说明四“应增加的脚手架搭拆费用表”计取脚手架费用? 答:无论安装哪一种起重机,凡其主钩起重量在5吨以上者,均可按上表收取脚手架费用,凡主钩起重量小于5吨者,均不可收取脚手架费用 139、问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算? 答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算。 140、问:排水铸铁管中的H管如何计算? 答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算,不可另行计算。 141、问:“除锈工程”定额项目应如何使用? 答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。 142、问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用? 答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费。 143、问:静压箱制作安装,如何套用定额? 答:静压箱的制作安装应区分净化系统还是通风空调系统,分别套用定额。静压箱的安装都套用静压箱安装定额,套用方法如下表: (呵呵,缺页) 144、问:电度表安装如何套用定额? 答:电度表一般由供电部门安装,如建筑安装施工单位安装,不分单相、三相均套用2-383定额子目。 145、问:电话、电视和广播工程中使用的线槽、桥架安装应如何套用定额? 答:电话、电视和广播等弱电工程使用的线槽、桥架应按规格套用第二分册2-899~2-905定额子目。 146、问:材料水平运距应如何计算? 答:材料水平运输的距离,是以工地仓库至安装地点300米(第一分册为400米)计算,实际运距大于或小于规定距离时均不得调整。 147、问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整? 答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整。 148、问:等电位接线箱安装如何套用定额? 答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理,经测算现定为:半周长≤300mm的套用“开关盒安装”定额子目;半周长>300mm的按明、暗装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目。 149、问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额? 答:利用主钢筋作防雷引下线,因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时,可按以下二种情况处理: (1)土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:①铁丝扎接 ②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目,按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延长米计算。(93定额套用 2-1246定额子目)。 (2)土建对垂直主钢筋接头方法中,另二种方法是进行焊接的,它们是:①电焊接头 ②电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢筋接头处施焊,故不需计算工程量及套用定额子目。 150、问:等电位接地、保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中,如何套用定额? 答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌扁钢主材及其损耗。 151、问:钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装,直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目,直管敷设套用6―407~6―420项目,连接时涉及到连接材料卡箍,可作材料按实计算。 152、问:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额? 答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装,可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连 接)8-134~8-144子目,其中定额内的接头零件,应按该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量,通过加权平均计算出该项 目镀锌钢管内涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变。 153、问:过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额? 答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管,止水圈的制作可套用“一般管架制作”8-352子目 (不包括套管重量),计量单位为“ t ”,套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作,仅焊接止水圈的,不能套用 “刚、柔性套管制作安装”相应定额子目,应按以上方法处理。 154、问:当前民用建筑中目前拆除项目较多,如何套用定额? 答:据反映当前有一些司法审计项目中,牵涉到拆除工程的较多,这些工程在拆除前未订立合同,拆除时又疏于管理,最后很难确定费用,现经测算可作如下办法处 理:民用建筑中的拆除项目不论是破坏性、保护性拆除,均按该相应项目安装的工日数的10%计算。可列入直接费内计取相应费用。拆除工程一般不发生材料和机 械台班,如发生材料和机械台班的,按实另计 155、问:“普通灯具安装”定额中,园球罩、半园球罩灯具安装按灯罩直径套用定额,其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径? 答:园球罩、半园球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径,即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。 157、问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,其工程量如何计算? 答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算。 158、问:给水管道系统中,采用比例式减压阀如何套用定额? 答:按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目。 159、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额? 答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。 160、问:管道工程中,对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有那些具体规定? 答:第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求,可作调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中,定额对垫片使用要求已作综合取定,不得调整。 161、问:“除锈工程”定额项目应如何使用? 答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。

    2009-09-19 18:11:06 

  • 按不同的结构形式选择相应的定额。将风管消声器换算成重量。 微穿孔板消声器安装参照阻抗复合式消声器项目。

    2009-09-19 18:13:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题