家和万事兴 2009-09-20 08:50:55 | 甘肃省 其他专业 | 253查看 15回答
同一名称的框架柱,如A@100/200在不同部位的箍筋有全加密的,请问该如何作局部修改,如变为A@100
同一名称的框架柱,如A@100/200在不同部位的箍筋有全加密的,请问该如何作局部修改,如变为A@100.
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
同一名称的框架柱,如A@100/200在不同部位的箍筋有全加密的,请问该如何作局部修改,如变为A@100. 回答:这种情况首先必须将局部的A@100的框柱选注,然后点右键,点属性编辑在名称后面加一小标记,如1,然后在箍筋信息里设置为A10@100即可
2009-09-20 09:32:49
-
同一名称的框架柱,如A@100/200在不同部位的箍筋有全加密的,请问该如何作局部修改,如变为A@100 把该名称的柱名称改为两种,如KZ1 定义A@100/200的直接为该名称,而A@100定义自己所能区别的名称即可,如KZ1(A@100)
2009-09-20 09:40:52
-
直接对绘制好的那根柱进行属性修改成全加密就好,然后对此构件进行锁定.修改就完成了.
2009-09-20 11:08:47
-
对需要修改的柱子,在画好后,点它的属性修改即可
2009-09-21 13:57:28
-
建立二个构件:一个无加密,一个加密,再根据具体部位用不构件布置
2009-09-25 21:44:42
-
直接对绘制好的那根柱进行属性修改成全加密就好了
2009-09-20 08:55:11
-
同一名称的框架柱,如A@100/200在不同部位的箍筋有全加密的,我认为只能加*号区分才行
2009-09-20 08:55:14
-
在计算设置里调整柱子的加密范围
2009-09-20 08:55:50
-
最好是将同一名称的框架柱复制,将名称改为加后缀(例 -1),然后编辑属性 实际就是作为两个不同的框架柱处理
2009-09-20 08:57:13
-
对于同一名称的框架柱,在绘图界面,点构建,在点属性,在属性里把名称后面加一个后缀,如:KZ1-1,把箍筋修改为A@100即可。不然,你修改这一个会把同名称的框架柱全修改了。
2009-09-20 17:00:28
-
这种一般都是图纸说明,边角柱全加密处理。这种用另外一个名称处理,如KZ1A
2009-09-21 13:02:32
-
在“其它属性”里调整加密区。
2009-09-26 08:00:51
-
选准这根柱子右键,在属性编辑器中修改。
2009-09-20 09:01:09
-
将同一名称的框柱按非全程加密与全程加密建为两种构件(全程加密在非全程加密构件名称后加后缀)这样画到图形中就OK了
2009-09-20 09:16:31
-
尊敬的用户您好: 您可以在柱子属性中-》其它属性中调整加密的长度。 感谢您对服务新干线的支持
2011-09-29 09:00:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看