zy 2022-07-23 12:00:08 | 河南省 安装 | 729查看 4回答
大对数电缆问题?
请教各位老师,这个是不是大对数电缆,代表25对,2*0.5是一根两芯每芯0.5的,工程量不需要*2是吗?
这个大对数电缆是不是只用在室外电话系统进入住宅楼的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是一根,铠装大对数电缆(25对2*0.5的双绞线)。
2022-07-23 12:07:56
-
是大对数电话电缆
2022-07-23 15:13:22
-
这是1根25对的电话电缆,工程量不用乘以2。这种带铠的电话电缆只能用于室外。
高层建筑室内也用大对数电缆(不带铠)上楼。
2022-07-23 15:47:44
-
不用的,是1根25对的电话电缆。
2023-08-17 23:01:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看