• 请问二层配电箱接电缆穿到屋面需要计算哪些预留长度?

    请问各位安装前辈,我要计算这个5*6的电缆,是从二楼(底板标高5.1m)开始一直穿到屋面(标高20m)的电缆线槽然后再接到屋面的热泵电控箱,那么电缆长度是不是就是二层到屋面的垂直长度*1.025和屋面到热泵电控箱的平面长度*1.025,加上二层配电箱预留1.5m,然后加上引入吊架1.5m,然后加上屋面配电箱预留1.5米就行了,有没有什么遗漏的配电箱预留板标高答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (2APSB到竖直非消防电缆桥架水平距离+三层顶板到2APSB配电箱顶距离+3层底板到屋面距离+屋面桥架高度+屋面桥架到热泵电控箱水平距离+2APSB配电箱半周长+热泵电控箱半周长+电缆头预留1.5m*2)*1.025

    2022-07-23 15:53:14 

  • 屋面配电箱安装高度计算?

    2022-07-23 15:40:34 

  • (垂直+水平+箱体预留(两个箱)+电缆头预留(2个))*1.025

    2022-07-23 15:45:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题