• 剪力墙与端柱钢筋计算的问题

    两端是600*600端柱,剪力墙侯250,净长2400,水平钢筋(一级钢) 长度应该是3600-2*25+15d*2,但GGJ11 计算的确是2400+2*23d 请问应该怎样设置?

    问题补充:剪力墙的端柱和暗柱有什么区别在GGJ中 ,设计中还有转角柱啊 很多的 在GGJ中试怎么定义的 端柱和暗柱的设置不同对结果有影响吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两端是600*600端柱,剪力墙侯250,净长2400,水平钢筋(一级钢) 长度应该是3600-2*25+15d*2,但GGJ11 计算的确是2400+2*23d? 你好:水平筋软件处理得不错,水平筋是锚固在端柱内的,不是伸至端部扣保护层+15D。 暗柱与端柱的根本区别是,暗柱可能是剪力墙墙内的一个加强构件,也可能是剪力墙的端部构件,但是端柱却是剪力墙的起止位置的边缘构件,端柱的截面尺寸一般比墙体宽,这两个构件在配筋时有所不同,剪力墙的水平钢筋可能通过暗柱,但是端柱却是要求剪力墙水平钢筋必须锚固于端柱内;只有端柱有一侧和墙平时才连续通过去。 对不起刚才停电了,找了半天才找到你的回 复;看来你对图集研究得还比较熟了,不过你的图纸要求按06G901-1做了吗,如果没有还是按03G101-1吧,以后向甲方要量也是比较麻烦的事。 就是呀,在没有搞清楚之前还是按03G101-1做吧。 你再看47页中有说明了伸至对边大于等于LAE或LA时可不设弯钩。 软件是按03G101-1处理的,可以直锚就是一个LAE了。 03G101-1中有这一条在47页中 在这里说不清楚,你加我咱们语音说。

    2009-09-21 06:23:27 

  • 你再画剪力墙的时候,长度大于柱子的满外尺寸一点,一边的最小值是10.要准确的话,只能手改后锁定构件了。我是没办法了

    2009-09-20 22:02:28 

  • 剪力墙的水平筋遇到端柱是伸入柱内锚固的,遇到暗柱是伸到对边再弯锚固的。只要图纸上标的是端柱,就说明剪力墙的水平筋不需要伸到柱对边,只要在柱内锚固就可以了 你定义柱的属性直接影响到剪力墙的水平筋计算。

    2009-09-20 23:02:18 

  • 两端是600*600端柱,剪力墙侯250,净长2400,水平钢筋(一级钢) 长度应该是3600-2*25+15d*2,但GGJ11 计算的确是2400+2*23d 请问应该怎样设置?剪力墙的端柱和暗柱有什么区别在GGJ中 ,设计中还有转角柱啊 很多的 在GGJ中试怎么定义的 端柱和暗柱的设置不同对结果有影响吗? 回复: 1、这要看设计文件的具体要求了,如果设计文件要求剪力墙钢筋通过暗柱,那么计算结果与见谅其那个水平钢筋锚固于暗柱是有区别的。 2、暗柱与端柱的根本区别是,暗柱可能是剪力墙墙内的一个加强构件,也可能是剪力墙的端部构件,但是端柱却是剪力墙的起止位置的边缘构件,这两个构件在配筋时有所不同,剪力墙的水平钢筋可能通过暗柱,也可能锚于暗柱,但是端柱却是要求剪力墙水平钢筋必须锚固于端柱内。

    2009-09-20 23:08:01 

  • 剪力墙的端柱:比墙厚的柱。 剪力墙的暗柱:与墙一样厚的,只是在柱的位置纵筋加强了,并且设置了箍筋。 画图要分别定义,计算结果一定是正确的 转角柱比墙厚是按端柱定义,与墙一样厚是按暗柱定义。 在设计中标准图集中端柱与暗柱的钢筋构造是不一样的。

    2009-09-21 23:09:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!