小姚今天学会了吗 2022-07-25 02:07:43 | 湖南省 安装 | 406查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
芣箌暡
答题: 47 被赞: 13
5代表5根线;6代表6根线.
2022-07-25 05:09:01
大海 钻石专家
答题: 89924 被赞: 76804
配电箱出来是3根电源线,灯具之间会增加控制线(单控开关)、回龙线(双控开关)。所以就变成4、 5、 6根线了。
2022-07-25 06:26:08
消防报警的疑问
1.根据图中,一个防火卷帘为什么对应有两个模块? 2.消防硬控线是不是连接消防风机电控箱到报警主机的?图中有32个消防风机电控箱,是不是对应有32条硬控线分别连接至报警主机?能否可以用一条硬控线从报警主机出来,再分成32条支线分别连接至消防风机电控箱? 3.根据图中,声光报警器、消防广播、手动报警器、防火卷帘、防火阀、非消防电源、消防应急照明等至控制模块均只有一根线,此线是哪种线? 4.设计说明中有“消防自动报警系统按两总线设计,任一点断线不应影响系统报警”,此处两总线是否就是两条回路总线?两条总线是否都要连接至每个设备? 5.设计说明中有“所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置”,双路电源供电的意思是否就是有两条联动电源线? 6.联动电源线和回路总线为什么要进入非消防电源箱?