• 请教约束边缘钢筋处理

    问题如图,aza-3如何设置1050减去550这部分。 是设置箍筋和拉结筋吗?尺寸是多少,箍筋的宽度和高度应该是多少?拉结筋的间距是否变成c10@200,这部分如何在软件定义。谢谢

    拉结筋

    间距

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是设置箍筋和拉结筋吗?尺寸是多少,箍筋的宽度和高度应该是多少?拉结筋的间距是否变成c10@200,这部分如何在软件定义。谢谢? 你好:你这是标准的约束边缘构件,软件目前还没的好的处理方法,我们是这样做的,原暗柱还是按图布置上,包括箍筋、主筋;约束边缘里的主筋、箍筋都放在单构件里做,这样也快、也简单;约束边缘处箍筋为1050-550+[(550-50)除以4]=625。约束边缘内是两个拉筋也是放在单构件里吧,因为它的间距与暗柱箍筋的间距不一样。约束边缘处的箍筋、拉筋的间距按你图纸要求定义。你说的1倍我有点不明白,是两倍还差不多,1倍按常规是不变化吧。

    2009-09-21 06:08:12 

  • LC是指的约束边缘可以在单构件里直接输入,有图纸要求做箍筋的也有做成拉勾的最多,应该按照图纸做

    2009-09-21 08:00:10 