• 报错提示:未使用的梁线

    识别梁,报错提示“未使用的梁线”,已提取的线没有生成梁。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    出现此问题可能有以下三个原因导致;
    1) 多提取了梁线(无用的边线):如下图,这些线和梁边线为同一图层,执行提取梁边线的操作是按照图层提取的,所以这些线也被一同提取过来了;

    识别梁

    2) 梁线已被提取,但未生成梁:有的图纸中只有梁边线,没有梁标注(可能由于图纸为对称结构,只标注一边,或是设计师忘记标注,可能在设计说明中有注释),软件识别时就无法判别此梁的属性,因而无法生成梁;如下图:梁线

    3)此梁没有任何标注;但设计说明中可能有;
    针对以上3种原因:处理方法有以下几种:

    【原因1处理方法】

    a) 可在识别前删除这些 CAD 线;
    b) 梁已正确识别,可以忽略此问题;

    【原因2处理方法】

    a) 使用手劢识别,选取同名梁的集中标注,然后进行识别;
    b) 手动补画 CAD 标注后,再识别;
    c) 手动补画梁图元;

    【原因3处理方法】手动添加梁钢筋信息。

     

    2013-12-12 09:38:45 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题