入错行 2022-07-25 12:08:15 | 广西壮族自治区 安装 | 405查看 3回答
五芯矿物质电缆乘以矿物质电缆的系数(人工*1.5,机械*1.2)之后,还需要乘以五芯电力电缆的系数吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 166037 被赞: 93086
不需要乘以五芯电力电缆的系数了。
2022-07-25 12:12:43
红梅傲雪 铂金专家
答题: 178650 被赞: 52103
矿物绝缘电缆和五芯是两个概念的
矿物绝缘电缆是不是五芯的不多
2022-07-25 12:15:05
xagcc 钻石专家
答题: 305324 被赞: 67829
你已经计算了系数了呀
首次提交 2022-07-25 13:16:23 最近修改2022-07-25 13:16:34 (修改过1次)
1
这个损耗量跟我这是一样的,,这1米损耗0.02 量够吗 因为定额在弱电这章没有明确说明 电气那册才有, 我看铜芯线的损耗量比这多得多,,
BTTZ-3*(1*150)+1*70电缆问题
请问在广西定额中BTTZ-3*(1*150)+1*70该电缆是按一根4芯的电缆计算工程量呢,还是按4跟单芯的电缆计算其工程量? 急急急~~~~
从图纸上量,是1比1,那地下室标的是1:250,是不是标错了?
从图纸上量,是1比1,那地下室标的是1:250,是不是标错了?如果不是标错,那5500,按照图纸比例来说应该是多少呢?
-1ALE-B:E1、-1AL-B:N1、-1ALE-B、-1AL-B这些符号是