馨 2009-09-21 10:03:19 | 辽宁省 其他专业 | 589查看 3回答
给水管工程量差了12m,不知道差在哪里
我算的工程量是PPR DE 20 冷L=8m,热L=10M L=18m 师傅算的工程量是PPR DE 20 L=30m 请问,差的12m是差在哪里呢? PS:我只算了水平管的工程量,我怀疑是不是DE20管竖向走到洁具的工程量我没有计算。洁具数量:一个低位水箱进水阀接坐便的,两个混水龙头接洗手盆,一个接洗衣机水龙头,还有一个双管淋浴器接电热水器的。均为埋地附设。他们上反的高度常规分别是多少?图纸系统图上和设计说明上均没给出上反高度。 如果不是如上问题活是还有其他问题,请老师帮我分析一下,我的量差在哪呢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算水平管工程量,还有根据竖向的标高计算垂直部分的工程量。 垂直高度要在系统图中查找. 结构图纸上未给出标高,可以使用建筑图上的标高,上返值在400mm---500mm之间
2009-09-21 20:15:54
-
除了水平的,还有根据竖向的标高计算垂直部分的数量
2009-09-21 10:08:45
-
竖直段管的标高从系统图可看出来;另外还要结合标准图集才会准确计算出量。再就是比如淋浴器的安装定额中有管的含量了,注意不要重复计算。
2009-09-21 11:17:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看