• 柱子纵筋>=多少就可以焊接

    柱纵筋>=多少就可以焊接,在那有明确规定?焊接区还要加密吗? 梁上部钢筋搭接是在跨中,搭接区也要加密吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱焊接的问题一般是这样的:图纸总说明一般会有说,比如:大于22以上的不适宜采用绑扎连接。对柱焊接来说都是采用电渣压力焊,14(包括)以下一般不采用电闸压力焊,因为14以下焊接容易偏心,效果不好。焊接时不需要加密。 在梁里面也有规定绑扎需要加密,图籍03G101-1,第54页注解第7条有说明。但是现在施工中梁一般采用闪光对焊和电弧焊工艺,而这两种工艺均不加密。在实际算量中也无法计算梁绑扎连接区的加密箍筋。原因是:预决算中,梁纵筋搭接是按照大于多少米一个搭接的,比如有得地方是按8米一个搭接。这问题就出来了,我们算箍筋的时候是先按梁端部加密,再算非机密的。如果一根梁全长16米,有5跨,有两个搭接,而且施工中对梁的搭接位置是有严格规定的:上部钢筋只能在中部的1/3跨搭接,下部钢筋只能在端部的1/3跨搭接。那绑扎加密的箍筋算在哪一跨都不合适。相比柱子就不一样了因为柱每层都有一个接头。所以现在梁一般都不考虑算绑扎去的箍筋加密。

    2009-09-21 12:50:36 

  • 我这里有一份 钢筋焊接的规范 传给你看看

    2009-09-21 10:38:42 

  • 关于钢筋抽样问题,在03G101-1第36页就有3中连接的规范,40页有关于加密的规范.焊接区不用的。而粱在G101-1第62,62均有说法,加密区一般情况是KL两支坐端,03G101第54页第7规范也适用,我们现在都框架结构,KL连接一般都用焊接或套筒连接.但存在架立筋时,与通常筋搭接采用 搭接连接,搭接为150MM。这里需箍筋加密。

    2009-09-21 10:56:29 

  • 柱纵筋应该按层焊接或搭接 加密是按层楼板处上下加密,这要按03G101-1.

    2009-09-21 11:11:57 

  • 柱纵筋>=多少就可以焊接,在那有明确规定?焊接区还要加密吗? 梁上部钢筋搭接是在跨中,搭接区也要加密吗? 你好:柱子纵筋的搭接与焊接要求要看你的图纸设计要求了,图集中说明了是大于25的以后要求是焊接或机械连接。有点离谱是吧,还是按图纸和施工组织设计要求做吧。 梁上部纵筋在跨中搭接时,在搭接长度范围内按要求箍筋是要加密的,加密间距是接小主筋的10倍,且不大于200吧。是在规范GB5024-2002中第15页中有要求的。

    2009-09-21 11:48:56 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题