• 框架梁或屋面框架梁要求某一跨或梁跨按照LL布置

    KL(WKL)有好几跨,图纸在其中一跨或几跨中原位标注“此跨按连梁构造”,对比连梁构造(11G101-p74页),抗震WKL构造(11G101-80页),他们支座锚固长度,和在支座内箍筋有区别,如何在钢筋软件中实现这几点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:还是按框架梁拉通定义画图。汇总计算后,在编辑钢筋里加上按连梁定义那一跨里少算的钢筋。底筋锚固不小于600、侧面筋同水平筋、拉筋、支座内150间距的箍筋量。

    2015-05-26 18:17:32 

  • 这个软件处理不了的

    你只能用编辑钢筋的功能来处理

    然后锁定梁构件

    如果你觉得麻烦  就不修改

    反正量也影响不了多少

    内箍

    2015-05-26 18:17:58 

  • 此跨按连梁构造,说的这跨是不是两边为剪力墙?如是,这跨你按连梁画。第一次遇到这种情况。