• 梁平法标注

    请问梁集中标注 DL(9B)800*1250 Φ14@200(4) B11Φ25 N4Φ20;LΦ8@400 中LΦ8@400表示什么意思? 这根梁是不是没有上部贯通筋,而集中原位标注:梁上部跨中有11Φ25;Φ12@200(4),这表示什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    LΦ8@400,指抗筋N4C20的拉筋为直径8(Φ8)的一级钢筋,间距为400 这根梁没有上部贯通筋,上部筋应该在原位标注中分跨标出了 梁上部跨中有11Φ25;Φ12@200(4)意思是当跨的上部筋为11Φ25,箍筋为Φ12@200(4),其余未标跨的箍筋应该为Φ14@200(4)

    2009-09-24 14:11:09 

  • LΦ8@400是侧面抗扭筋N420的拉筋。 上部筋没有通长筋,原位标注的上部11b25是上部跨中筋,这一跨的箍筋是A12@200,4肢箍筋。

    2009-09-24 14:09:21 

  • 同意我很好学的说法

    2009-09-24 17:27:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题