• 现浇板问题

    我做的工程遇到这样的情况把地下室外墙柱及内墙柱做好.然后布上板.再按要求合并板.按示合并成功.可布筋时出现提示板必须布置在筏板或现浇板内.布置不上.这是块多边形板其中板上有柚梯等多个了孔.整板能布筋.可按每块板合并后布不上.但按整板布置钢筋再设置板洞也是可以的.请问这是为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是用板洞设置的板孔是可以布置上的,你再试验一下。

    2009-09-21 13:52:35 

  • 可能是板中间有比较大块的空洞或是 板洞

    2009-09-21 14:19:24 

  • 在双墙的位置,还有墙梁不在同一轴线上的时候,板会出现细小的缝隙,此处只有放大视图才可以看到,有时候也需要隐藏梁和柱,才能看到没有板的缝隙空洞。你看看是不是这个原因。