jinnmi 2009-09-21 11:19:38 | 浙江省 其他专业 | 979查看 10回答
钢筋集中标注的问题!!
例: WKL1 (350*900) A8@100(4) 2B16+(2B12);2B22+4B22 N6B16 集中标注中(2B12)加个括号是什么意思,和不加括号有什么区别?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加括号的代表的是 架力筋 它是不伸入支座的 不加括号的是贯通筋 锚入支座的 架力筋的作用就是来架箍筋的!~
2009-09-21 11:24:12
-
(2B12)表示是架立筋,在钢筋软件中梁上部钢筋中直接输入2B16+(2B12);在梁下部钢筋中输入2B22+4B22,架立筋从字面上就可以理解,是起构架作用的(如果不加括号就是通长筋 是要锚入支座的),因为你的箍筋是A1@100(4)的四肢箍,而梁的上部纵筋只有2B16,而下部纵筋是2B22+4B22,那么箍筋在绑扎时,有两个角就无法绑扎,所以要加架立筋,让箍筋能形成稳定的构架,它一般是布置在梁上部的中间三分一跨,与梁支座负筋搭接,其搭接长度为150,其在软件中的输入见图一,原理见图二
2009-09-21 13:10:59
-
加个括号是表示架立筋的意思。
2009-09-21 11:23:48
-
(2B12)加个括号是跨中架力,不加括号就变成通长筋了。
2009-09-21 11:25:07
-
表示架立筋。
2009-09-21 11:32:41
-
括号内的标注表示架立筋
2009-09-21 11:41:33
-
你这个问题可以参考一下03G101-1第24页, 第四点:梁上部通常筋或架立筋配置,该项为必注值。所注规格与根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及与通长筋的区别,当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
2009-09-21 11:43:18
-
可查看施工图的设计说明一般有明确标示。
2009-09-21 11:47:08
-
WKL1 (350*900) A8@100(4) 2B16+(2B12);2B22+4B22 N6B16 集中标注中(2B12)加个括号是梁跨中架立筋。具体的参照03G101-1第24页。
2009-09-21 12:08:42
-
使劲看03G吧,,,,,
2009-09-21 12:42:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看