淅淅沥沥 2022-07-26 15:23:09 | 上海市 土建 | 3713查看 3回答
有叠合板时现浇板的配筋?
板的结构平面布置图里注释板配筋为双层双向C10@150,但是该层楼板中有叠合板,那么,叠合板上方现浇板的配筋是只布置面筋还是底筋和面筋都布置?如果都布置软件是否会扣减?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
底筋、面筋都要布置的。
2022-07-26 15:24:55
-
叠合板是预制的 不影响你的现浇板。 该布的都布。底+面
2022-07-26 15:27:29
-
整块板都是叠合板时,底筋布或不布无所谓,软件会自动扣减,
当一跨板中有多块叠合板,且中间有板缝时就不能布底筋,因按设计图纸布板缝,否则纵向底筋会多算。
2022-07-27 14:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看