• 有叠合板时现浇板的配筋?

    板的结构平面布置图里注释板配筋为双层双向C10@150,但是该层楼板中有叠合板,那么,叠合板上方现浇板的配筋是只布置面筋还是底筋和面筋都布置?如果都布置软件是否会扣减?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 底筋、面筋都要布置的。

    2022-07-26 15:24:55 

  • 叠合板是预制的  不影响你的现浇板。 该布的都布。底+面

    2022-07-26 15:27:29 

  • 整块板都是叠合板时,底筋布或不布无所谓,软件会自动扣减,

    当一跨板中有多块叠合板,且中间有板缝时就不能布底筋,因按设计图纸布板缝,否则纵向底筋会多算。

    2022-07-27 14:23:48 