  • 要看 你的图纸是怎么要求的 一般都是 在箍筋要求,但是主筋在中断没有时 是需要设置架力筋

    2009-09-21 14:49:25 

  • 架立筋与梁的支座负筋搭接长度为150mm

    2009-09-21 14:54:14 

  • 架立筋直接在软件中输入,包括括号一并输入。

    2009-09-21 15:09:02 

  • 锚固长度15d加上净距,再考虑定尺长度

    2009-09-21 16:11:48 

  • 一般有通长筋不需要设立架立筋,如果通长筋数量不够的话,可以在原位标注量跨中输入架立筋

    2009-09-21 21:14:28 

  • 通长架立筋可以在集中标注中输入,就是在定义梁时在属性编辑器里输入,在上部钢筋处输入,注意加上括号。