• 消防模块的单输出和多输出是什么意思?

    消防模块的单输出和多输出是什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    联动模块单输出意思就是只有一个输出控制触点,可以控制一个设备,多输出就是有多个输出控制触点,可以控制多个设备

    2009-09-22 10:18:34 

  • P:百度搜的 单输入输出模块:又叫联动双切换模块 双路切换;实现联动控制系统的弱电线路与被控设备的强电线路之间的转接、隔离,以防止强电窜入系统,保障系统的安全; 与专线控制盘连接,用于控制重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、风机等),一只模块可控制一台大型消防设备的启、停控制; 插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将切换模块插入底座。易于施工、维护; 通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号。 确 认 灯 动作灯—红色,回答灯—绿色;动作时,动作灯常亮、回答灯常亮 接点负载 AC250V/3A、DC30/V7A启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点 安装与接线 安装孔距为65mm,用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在安装位置。 端子1接多线盘启动端;端子2接多线盘停止端; 端子3接多线盘回答端;端子4接电源地G; 端子5、6为停止命令对应的常开触点输出; 端子11、12接220V回答信号; 端子13、14为启动命令对应的常开触点输出;端子14、15为启动命令对应的常闭触点输出; 触点输出均为无源。 端子16接24V电源正极; 应用(接专线控制盘) 注意事项:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号。 JBF-151F /D只有1个回答输入,它是启动1的回答。 JBF-151F /D启动发出后可提供一组常开或常闭触点,停止命令输出时只输出一对常开点。 本模块输出触点默认为脉冲点动型,当需要输出持续信号时在16端接入DC24V正

    2009-09-22 08:08:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题