57****@qq.com 2009-09-22 08:31:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 547查看 5回答
问钢筋10.0如何进行楼层和区域的设置!
最近一直在用图形算量软件!后来觉得以后画完了再导到钢筋里面更麻烦!并且看了一下新干线上面的关于钢筋10.0的讲座觉得在某种程度上讲用10.0还方便一些!所以便尝试着用10.0来计算! 但里面遇到了问题!也许是我学艺不精吧!我一直认为+—0.00以下的都为基础部分!那么就不得不遇到了问题。我做的工程筏板基础和双层地下室!那我应该在楼层设置里面通过修改标高和楼层名称的方式定义地下室和基础? 第二,这个怎么没有区域啊!我们工程给的地下室都是一片片给图纸的!很大!我应该怎么做能分部的把图纸导入好呢?望高手解答!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,首先要清楚,基础层广义讲,不是+—0.00以下的都为基础部分。应该理解为没有地下室时是这样的;如果有地下室,就是地下室地面结构标高以下部分是基础层。 2,钢筋软件没有分区域的功能。2008图形可以。
2009-09-22 10:16:43
-
10.0没有区域的功能。
2009-09-22 08:35:03
-
+-0.000 一下要设置基础层和地下室 你这有2层就设置2层 你的工程是梁板式的筏板基础吗 基础的层高要就设置筏板的厚度 很多朋友会说要设置到基础梁顶面 我感觉不对 因为这里设计到地下室一个超高的问题 毕竟脚手架是从筏板顶开始搭设的 地下二层 从筏板顶开始设置 然后地下一层
2009-09-22 08:35:12
-
钢筋10.0软件没有区域设置功能。待钢筋2009会有良好表现吧
2009-09-22 09:15:14
-
基础层层高我们可以分三种情况: A 无地下室时,可以定义为基础底标高距离首层地面标高的距离 B 有地下室时,可以为基础底板的厚度 C 有地下室时,可以定义为基础底标高距离地下室地面标高的距离
2009-09-22 09:17:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看