• 请教几个问题!!!

    1、柱梁板画好后画墙,墙高为何不能自动识别(软件默认墙高为层高,实际应为墙高减去梁高),如何解决(手工调整太麻烦),如不调整,又会影响到墙体拉结筋工程量的准确性 2、不知各位窗台梁如何计算,是在绘图输入中计算吗?如是,那是不是在过梁中进行定义布置;还有墙高超过4m需要布置中间钢筋砼加强带,是不是在圈梁中进行定义布置 3、感觉GGJ10.0中有个错误,基础连梁图集中没有规定箍筋的加密非加密区如在基础连梁中输入箍筋信息A8@100/200,软件应该提示错误的,但结果软件照常计算,不知软件是按照什么规则进行计算的?! 正确的箍筋输入格式应为11A8@100/200 4、做工程时经常碰到窗布置在梁下时通常两者间隔距离很小,有时为5cm,有时为10cm 这个时候不知各位是否会布置过梁(通常实际在施工时听人说在梁下做挂梁处理),不知各位如何处理,如是挂梁钢筋又如何计算??? 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱梁板画好后画墙,墙高为何不能自动识别(软件默认墙高为层高,实际应为墙高减去梁高),如何解决(手工调整太麻烦),如不调整,又会影响到墙体拉结筋工程量的准确性 回答:不用调整,软件计算墙工程量时,自动扣除梁在墙里的体积的。 2、不知各位窗台梁如何计算,是在绘图输入中计算吗?如是,那是不是在过梁中进行定义布置;还有墙高超过4m需要布置中间钢筋砼加强带,是不是在圈梁中进行定义布置 回答:定义过梁,标高设置为洞口底标高就可以了 3、感觉GGJ10.0中有个错误,基础连梁图集中没有规定箍筋的加密非加密区如在基础连梁中输入箍筋信息A8@100/200,软件应该提示错误的,但结果软件照常计算,不知软件是按照什么规则进行计算的?! 正确的箍筋输入格式应为11A8@100/200 回答:你输入的信息,只要软件能够识别,软件就可以计算,错是你的问题, 软件能够识别的程序很多,你为什么要给他错误信息呢。 4、做工程时经常碰到窗布置在梁下时通常两者间隔距离很小,有时为5cm,有时为10cm 这个时候不知各位是否会布置过梁(通常实际在施工时听人说在梁下做挂梁处理),不知各位如何处理,如是挂梁钢筋又如何计算??? 谢谢!!! 回答:如果做挂梁,可以在定义梁的时候,加大梁构件的截面高度,挂梁钢筋在其他钢筋里输入, 如果不做挂梁,可以定义过梁 智能布置到洞口上方,现场一般小于150mm的都会改为梁下挂的,主要收集设计变更和技术核定单。

    2009-09-22 15:30:34 

  • 1、 这块不用调的 软件计算的时候 自动就把伸入梁中的墙扣除了 2、 可以这样来绘制 3、 定义基础连梁 是用框架梁来定义的 然后修改为 地下连梁 4、这样的情况是包括一些建筑的做法 这就不能加过梁了 过梁的高度一般都等于1/8洞口宽度 。

    2009-09-22 09:23:16 

  • 1、经过计算汇总,软件会自动扣除梁板的高度的。 2、可以在绘图输入中用圈梁定义布置,但要在分层中处理,不然会同类构建重合布置不上的。 3、要将加密信息平均间距后输入。 4、太小的距离是不好布置过量的,最好在【表格输入】中补充带过梁的增加量。