• 基础、地下室标高问题

    前提:某工程,为首层商铺的住宅高层,有一层地下室。首层为框架结构,固有筏板基础也有独立基础。其中,筏板基础底标高-5.2,筏板厚度1200,地下室标高范围为-4~ -0.05,独立基础底标高为-2 请问:在钢筋算量里面,如何设置基础层标高;地下室负一层标高 目前有两种解决方法:1、把基础跟地下室都归到基础层里面。缺点:在图形算量里面无法对地下室进行装修等布置。 2、建立两个区域,此法未验证可行。 请遇到过这个问题的高手介绍下经验,谢谢!

    问题补充:无法在除基础层以外的层布置基础构件。在负一层布置独立基础不可能。 钢筋里面可以采用一楼的方法,但是到图形算量就不行了,我没有用GCL2008,还在用GCL8.0

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议你用GCL2008算量软件算量,各种构件的标高是放开的,正常按地下是室为-1层,标高在-1层的基础可以在-1层布置的,钢筋软件标高是放开的,同样可以将基础构件画到-1层的。

    2009-09-23 07:47:02 

  • 正常定义基础层和-1层。基础层层高1.2米,-1层层高4米。然后在基础层分别定义筏板和独立基础,独基底标高要修改为-2米。并绘图。10.0软件标高放开,从三维可以看到。但是8.0图形软件不行。

    2009-09-22 11:39:52 

  • 基础层层高1.2米,-1层层高4米,独基底标高要修改为-2米。钢筋10.0标高放开的。 图形可用2008画,建立两个区域

    2009-09-22 11:50:35 

  • 恩,要分开定义。

    2009-09-22 12:19:15 