• 【向广联达公司服务人员提问】框架梁的锚固问题

    11.0当中框架梁的锚固在短肢剪力墙体系中是以剪力墙为支座而不是暗柱,在实际运用中比10.0更加的接近实际,这种改变是对的。不过带来的问题是:剪力墙如果够长的话(一般都够长),梁的锚固长度应该是lae而不是0.5Hc+5d,这点广联达是按照0.5Hc+5d来算的是不对的,而且和实际相比误差相当大。希望广联达公司能重视这个问题,解决这个问题。(在锚固进入剪力墙按照lae来计算)毕竟在目前房建中短肢剪力墙体系占的比重相当大。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:你的这个有效建议应该在个人中心中的建议返馈中提出来,管理员会给你答服的。加分的。

    2009-09-26 11:17:55 

  • 这个提议很好,增加这个节点设置已列入下一版本的维护目标中,谢谢您的支持。

    2009-09-22 15:46:18 

  • 我也遇到这样的问题,确实比较麻烦,现阶段应该如何快速解决呢,是不是要每根梁计算后,去修改长度,然后锁定呢。。?

    2009-09-27 22:16:01 