• 框架柱两边的板不在一个标高上。对框架柱的箍筋加密有影响吗?

    在GGJ2009钢筋抽样中,框架柱的两边板不在同一标高,一边是-5.45m另一边是-3.89n 这样,对于这一框架柱的箍筋加密有影响吗?会因为板把柱子分割成两部分,分别设置4个加密区吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框架柱两边的板不在一个标高上。对框架柱的箍筋加密没有影响,如果在板的标高有框架梁是对柱的箍筋是有影响的,你可以查看一下计算式的

    2009-09-22 19:41:26 

  • 不会的 因为柱子的加密钢筋是以层区分的 不是以板高为界限的! 层高是多少啊?根据层高定义啊 图纸设计的什么呀?

    2009-09-22 17:49:17 

  • 会影响到箍筋加密区的长短,其他没什么影响

    2009-09-22 17:53:13 

  • 你好:严格来讲是有区别的,手工算柱子加密箍筋时就要考虑到两个板不要同位置,软件目前也没试过,应该要加长加密区的高度。柱子加密在没有梁时,是按板来考虑加密区长度的。 用手工算好后与软件算的比较一下,少了就加上去后锁定。

    2009-09-22 17:54:47 

  • 这个问题从设计角度上加密最少有5个,如果绑扎的话是6个加密区。首先一个数柱根部,然后往上是绑扎连接区,然后是标高低的梁底部,标高低的梁柱核心区,两根梁之间的净距,顶梁梁柱核心区。 为什么这么说呢?因为当梁和柱连接时,梁会给柱以集中应力产生水平方向剪力,那无疑在集中应力范围内是要加密的。如图:(1)软件怎么处理呢?软件不会自动判断,这个时候就需要我们手动输入上下加密长度,在柱属性的其它属性中可以输入。

    2009-09-23 09:43:05 

  • 对箍筋应该是有影响的,对,应该有四个加密区。

    2009-09-23 13:33:10 

  • 应该没什么影响的!

    2009-09-27 09:21:50 