• 关于电线的问题

    比如在明装里电线管:从电线管的接线盒到灯具的距离(一般50cm)是用金属软管来敷设的,那么这段线是主材价还是包括在灯具的辅材里,谢谢

    问题补充:也就是这段管里的电线是按主材价还是包括在灯具辅材价里

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从分接线盒到灯具(实际是到灯头)的线,所套灯具安装就不会是吸顶式的子目,而是其他吊灯等形式。因此,所提及的由接线盒引出部分的量应包含在灯具安装的定额子目内,不能计入主材工程量。

    2009-09-23 11:17:12 

  • 灯具安装定额子目里包含了这部分金属软管。你可打开看看定额子目中的消耗量,就知道了

    2009-09-23 09:40:57 

  • 从分接线盒到灯具(实际是到灯头)的线应包含在灯具安装的定额子目内,不能计入主材工程量。

    2009-09-23 11:50:02 