• 精装修吊顶

    1、请问老师,在图纸中,设计高度为离地2600mm PT-01  铝扣板,怎么理解?

    图纸给了PT-01是墙面/顶面,为什么又在2600mm高度标注 PT-01?

    是先在原顶面做PT-01乳胶漆,然后在做2600mm高的铝扣板?

    顶面

    吊顶


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个是做的吊顶,

    这个的意思是当没有吊顶的时候就是白色乳胶漆

    2022-08-02 19:29:20 

  • 吊顶高度在2.6米处。

    2022-08-02 19:24:54 

  • 吊顶的高度2.6米,没有吊顶处做乳胶漆。

    2022-08-02 22:45:00 