• 在线提问你好,我是

    你好,我是常州用户。 施工现场 高层住宅 构造柱主筋 (GZ 4C12) 通常采用何种连接 ①绑扎连接 ②电渣压力焊连接 (选那一种?)请 专家拍砖。。。 若采用绑扎 (标准层 2.9m层高) (KL梁高450) (锚固长度40d) 其下料长度多少? 若采用绑扎。 图纸箍筋A6@200 。 其搭接 箍筋要加密么? 箍筋个数是多少? 若采用绑扎。 图纸箍筋A6@100/200 。 其搭接 箍筋要加密么? 箍筋个数是多少? 等待专家回复 , 万分感谢。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据钢筋砼施工规范的规定,钢筋直径在20mm以外的均采用焊接,实际施工中钢筋直径在14mm以上的均采用焊接,14mm以下(含14mm)的采用搭接的方式连接,构造柱主筋直径为12mm的采用搭接连接; 标准层下料长度=2900+40*12=3380mm 搭接处箍筋加密,加密的根数=1+(40*12-50)/100=6(根)