小白兔 2022-08-04 11:29:07 | 江苏省 安装 | 1736查看 3回答
关于消防工程管道、阀门、套管定额问题
1、消防工程的阀门、法兰、套管,清单计算规则规定执行工业管道定额,是按照低压阀门、管件套定额吗,具体套哪一项?之前一直都是套一个给排水里面的焊接法兰阀和套管。
2、消火栓钢管执行给排水定额,给排水里面又没有100以上的卡箍连接方式,超过100的管是不是还是执行消防工程定额。
3、麻烦详细套定额解答,不要模棱两可的,非常感谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、消防工程阀门(沟槽式法兰阀门除外)、法兰安装,各种套管的制作安装,执行《工业管道工程》相应项目。
2、消火栓钢管执行给排水定额,给排水里面又没有100以上的卡箍连接方式,超过100的管可以执行消防工程定额。
2022-08-04 11:38:08
-
1、执行工业管道“中压”阀门、管件的相应子目。
2、卡箍连接的,执行“消防工程”的相应子目。
首次提交 2022-08-04 16:39:57 最近修改2022-08-04 16:40:24 (修改过1次)
-
看勘误,只有泵房才执行工业管道相关子目,其他所有附件执行给排水
2022-08-21 00:14:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看