• 保温计算

    量尺

    各位老师,请教一下,这个女儿墙长度为50,计算女儿墙保温高度的时候,我在节点图中测量尺寸,应该按510还是450计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    450

    2022-08-04 13:45:40 

  • 450+30

    按510多算了,按450少算了。

    按中心线计算不多不少

    首次提交 2022-08-04 13:45:41  最近修改2022-08-04 13:46:18 (修改过1次)

  • 你要是按照450两边多出来的,你得加在垂直保温板里.现场干活一搬也是垂直干到顶部这都是需要苯板胶的,然后在粘顶部苯板,我觉得510合理。

    首次提交 2022-08-04 13:48:47  最近修改2022-08-04 13:56:49 (修改过1次)