• 剪力墙上的暗柱

    剪力墙上布置好暗柱后为什么老和门窗重合?反复核对了一下暗柱的尺寸没问题,请问门窗洞口能布置到暗柱上面吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按规范要求门窗洞口要让开暗柱的,不可以在暗柱上开洞口的。

    2009-09-23 20:03:18 

  • 剪力墙上布置好暗柱后,核对一下暗柱的尺寸,门窗洞口不能布置到暗柱上面,

    2009-09-23 20:09:32 

  • 门窗洞口不能直接布置到暗柱上 核对尺寸后,门窗和柱重合,说明是设计的问题

    2009-09-24 08:18:35 

  • 一般是门窗洞口两边设暗柱

    2009-09-24 08:28:17 

  • 按理说暗柱应该正好在门窗洞口的两侧,门窗不能进入暗柱里。仔细核对一下暗柱化的位置和门窗的尺寸,如果图纸有误,应该和设计者联系。

    2009-09-24 10:12:01 

  • 你查看你门窗布置的位置是否和暗柱重合,建议你用精确布置来布置门窗.

    2009-09-25 11:36:20 

  • 你用智能布置看看,实在不行就问问图纸的设计单位

    2009-09-27 09:17:35 