• 急!求助:室内消火栓安装

    室内单栓消火栓安装规范说消火栓栓口距地为1.1m,但是我现在搞不清栓口垂直于墙面的栓口是中心到地1.1m还是栓口下皮到地;如果栓口朝下的距地距离指的又是哪?是栓口平面到地距离还是栓的中心到地距离?在此先谢过各位大侠!!

    问题补充:请大家各抒己见,我很想知道真理!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    垂直于墙面的栓口是中心到地1.1m,栓口朝下的距地距离指的就是栓口了。

    2009-09-24 08:16:00 

  • 是指消火栓箱底距地面1.1米的距离。

    2009-09-24 08:17:39 

  • 室内单栓消火栓安装规范说消火栓栓口中心距地为1.1m,不懂你怎么可能是栓口朝下安装?都是栓口朝外安装你看看下图 是的有向下的 好像按1.1的中心高度太小啦,规范说的是宜 不是必须,我的理解向下的是指管道中心高度,因为图集上标的就是管道中心线尺寸

    2009-09-24 08:36:46 

  • 室内单栓消火栓安装规范说消火栓栓口中心距地为1.1m,安装方式你可以看一下05图集中的规定

    2009-09-24 08:43:09 