• 钢筋算量基础框架柱问题

    设置KZ时,其中的其他属性,高度,指的是什么的高度,为什么我算出来的基础插筋底标高相同,可是钢筋高度各不相同呢?谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设置KZ时,其中的其他属性,高度,指的是什么的高度? 答:其他属性中的高度是指框架柱的高度,修改了其他属性中的高度后,框架柱的底标高不变,但其立面高度会变化。 为什么我算出来的基础插筋底标高相同,可是钢筋高度各不相同呢? 答:钢筋计算出的长度是按照G101系列图集的设置来计算的,同样的钢筋计算长度不一样,是考虑了错开的搭接长度。

    2009-09-24 16:49:17 

  • 设置KZ时,其中的其他属性,高度,指的是什么的高度,----即层高。 为什么我算出来的基础插筋底标高相同,可是钢筋高度各不相同呢?----因错位搭接的关系。

    2009-09-24 16:48:45 

  • 你说他属性里面有个高度应该是指柱子的实际高度 为什么我算出来的基础插筋底标高相同,可是钢筋高度各不相同呢?谢谢! 应该是你的基础厚度不一样钢筋高度各不相同