bwbw 2009-09-24 20:43:26 | 其他专业 | 383查看 3回答
引下线及电气PVC管问题(河南)
建筑物四周的引下线测试卡子需要计主材吗?PVC电气管能套刚性阻燃管吗?若套刚性阻燃管,该子目中含的镀锌管件好像是不用的,PVC应该套硬质聚氯乙烯还是刚性阻燃管呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.建筑物四周的引下线测试卡子应该如何套定额的问题:一是引到测试点的这段母线按接地母线套并计主材单价;二是测试点的接线盒按接线盒的子目套并计主材。 2.关于PVC管的敷设套定额问题:PVC管分硬质聚乙烯管.刚性阻燃管和半硬质阻燃管。严格的讲,目前施工所用的PVC管,应该属于半硬质的。从定额内的辅材分析,套其他子目都是不相符的。所以暗配时套PVC半硬阻燃,明配时可套刚性阻燃,但得进行管件材质和单价换算。
2009-09-25 09:16:23
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看