• 预制空心板放置,现浇板带问题

    轴线距离3900 ,墙体厚为240,500宽预制空心板共设计7块,板逢为20MM,画图上后为什么看着最后一块板与墙体之间还有板逢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你给的尺寸 布置好后 板与墙体之间肯定有板逢 假设 你 轴线就是墙的中心线 预制板从轴线开始7块板加6个板缝 500*7=3500 20*6=120 3900-3500-120-120(墙边距轴线尺寸)=160 你这样布置 两边 的板与墙 不还是有20的缝吗 板与板之间有6个缝 与两边的墙各有一个缝 打错了 6个缝