• 1kv以下交流供电系统调试,如何记取?

    请教各位专家老师:

    1KV以下交流供电系统调试费的记取,只要符合记取条件,就按照回路数计算工程量?
    只要配电箱内有“断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表”这些调试元件就可以记取?

    需要做”调试记录“之类的证明实际做了”调试工作“吗?

    2022-08-13 15:58:56 补充

    那位老师给解答一下,还是我描述的问题不清楚?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 具体的得看定额是如何规定的,山东定额我没看过,没办法给你具体的回答

    2022-08-16 11:19:44 

  • 我用的江苏安装定额,你的问题我也同样很疑惑。我曾经也是按照你说的这样,就是配电柜内只要有“断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表”就记取一项调试费用,后来审计的时候有好几次被砍了,说是不能这样记取,只能按照一个系统记取一次。也有的审计给了这笔费用。所以到现在也搞不清楚咋个回事。