电气给排水安装问题
1. 关于系统调试的问题:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)定额项目的数量是按回路分的,定额计算规则说的不是很清楚,如果说低压配电柜、配电箱都是成品,厂家已经调试好的,电缆也是厂家经过检测合格的,这种情况下,每个回路还需不需要计算调试费呢?双电源箱也是厂家调试合格的,备用电源自投装置调试项目能不能套用? 2. 四芯电缆安装,计算户内干包式电力电缆头制作、安装的数量时是按一根电缆2个终端头计算还是一根电缆8个终端头计算? 3. 关于防雷问题,三类防雷建筑,一栋单体建筑七层,总高度33m,另一栋单体建筑四层,总高度22m,基础底板和顶板内利用圈梁钢筋焊接之后,中间层需要不需要每层再做均压环? 4. 人防地下室内预埋的密闭肋要套用什么定额?套用刚性防水套管定额时,做法好象与刚性防水套管不太一样? 5. 钢制槽式桥架安装定额里含不含吊架的安装费呢?如果单独计算,有没有规范说明各种型号的桥架吊架的最大间距是多少米? 6. 给排水系统,存水弯一般含在洁具的安装定额内,但是施工单位只是预留的排水口,下面安装了存水弯,那么该存水弯该如何计算?我认为存水弯可以作为管件,不能再单独计取安装费,这样理解是不是正确? 上面的问题较多,麻烦各位专业人士依次回答,谢谢!问题补充:还有一个关于空调通风的问题,原清单中规定用角钢法兰连接,实际施工单位做的是共板法兰,这个价格差该如何调整?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、成品配电箱不需要现场调试,不能计取调试费。电线、电缆安装内容中已包含绝缘测试、通电试验等费用,也不能计取。一般系统调试费按进户电源来计算,一路进线就计取一个系统调试。 2、电缆头是电缆接头,是按整根电缆来计算的,不能几芯算几个。也就是一根电缆两个电缆头。 3、在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。 4、密闭肋不清楚是什么。刚性防水套管是地下室管道出外墙套管。 5、桥架支吊架没有包含在桥架安装费用内,要根据成品或现场制作套用支撑架子目或一般铁件子目。根据建筑电气施工验收规范,当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。 6、洁具存水弯在洁具安装子目定额含量中已包含,不需要另计。 7、对于与清单项不符的,如果是甲方要求,按实调整;如果是施工方自行调整,造价增加的不调整,造价降低的要据实予以扣除。
2009-09-25 11:37:51
-
石破天惊 说的比较完整啦 支持,、 对第四点补充一下,你是武汉的补充定额里有地下室穿墙套管定额适合,不要套防水套管
2009-09-26 09:48:09
-
1、不需要计算调试费用,没有可调试的电气元件 2、一根电力电缆按两根电缆终端头计算 3、需不需要做均压环要设计上有没有规定
2009-09-25 15:47:33
-
1.双电源箱也是厂家调试合格的,备用电源自投装置调试项目能套用。