• 弱电问题?

    户内弱电箱

    请教各位老师,截图是光缆终端盒的示意图,有几个问题不明白,希望得到各位老师的点拨:

    1、这个光缆终端盒是不是一般放在机柜里面,不是放在户内弱电箱里面吧?

    2、1根24芯光缆进入终端盒后,和尾纤的一端熔接,尾纤的另一端是不是就红色框框柱的部分?

    3、后续与红色框框柱的部分连接的线缆是光纤还是网线?

    4、1根24芯光缆熔接成12根2芯的光缆,是不是也需要熔接24次,然后红色框的后续部分,两个头出线合在一起成1根2芯的光缆?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、既然是终端盒,就必然是在电井或者户内弱电箱。当然,还得看你的系统图是怎样设计的,运营商外网接入到机房端也需要光缆终端盒。

    2、是的

    3、看设计图设计,有光口,有网口。

    4、光缆的熔接是按芯计算的,定额也是如此,熔多少芯要根据你接入设备的数量决定,2芯网线一般是一主一备。

    觉得有用,请选择采纳答案。

    2022-08-13 14:30:21 

  • 1、不是在弱电箱。

    2、上面的24个适配器,就是24根尾纤的末端。

    3、没有后续(还没有进终端盒)。19个画红框的与3个未画的一样。即;24个仅显示3个。

    4、1根24芯光缆,需要与24根尾纤熔接(光缆成端),24个尾纤的适配器整齐的排列在一起,准备与进终端盒的光缆连接

    2022-08-13 16:29:07 