关于消防报警主机套取定额问题?
如设计图:“消防报警主机(联动型)”是单独的一个箱柜、然后“消防设备电源监控主机+防火门监控主机+电气火灾监控主机+应急照明监控主机”是合用一个箱柜,那么请问:
1、“消防报警主机(联动型)”该套用什么定额。
2、“消防设备电源监控主机+防火门监控主机+电气火灾监控主机+应急照明监控主机”该套用什么定额。
3、查询定额中比较接近的有:“火灾报警系统控制主机”、“联动控制主机安装
”、“报警联动一体机安装”等三种定额,按照设计图示内容,应该选哪一种比较合适?
4、定额中的这几种有啥区别?
5、定额中的点数表示什么意思,比如“500点以内、1000点以内”,如何确定设计图中的点数?感谢大家指点迷津
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
逐个问题回答你:
1、消防报警主机(联动型)”套用:报警联动一体机安装子目
2、“消防设备电源监控主机+防火门监控主机+电气火灾监控主机+应急照明监控主机”主机属于控制器或服务器,因此套用:报警控制器安装子目
3、同上
4、区别是:一个是控制,一个是按照控制指令执行报警
5、点数表示前端传感器的总数量,包含(感烟、感温、可燃气体等)